Посетите наш стенд С302 на выставке Акватерм-2017 (07.02-10.02). До окончания выставки осталось:

Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
andrei63
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:44
Мой котел: baxi main four 240 f

Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08

Сообщение andrei63 » 11 янв 2017, 16:14

Добрый день. Котел (baxi main four 240 f) После уменьшения параметра F08 c 100 до 0 появился небольшой шум в трубах. Точно не воздух. При остановке котла моментально пропадает, при включении в кране горячей воды пропадает. В ночной тишине нервирует. Пробовал возвращать F08 обратно на 100, эффекта не дало. Подскажите, что можно сделать

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 3939
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Карта BAXI-Club: 2058
Откуда: Пенза
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 217 раз
Возраст: 36
Контактная информация:

Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08

Сообщение Bahus » 11 янв 2017, 16:28

Настройка ни причем. Думаю теплообменник по контуру отопления подзабился (это навскидку). Давно котел работает-то?
Локализовать бы звук.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Сотрудник Представительства
Сотрудник Представительства
Сообщения: 1689
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 88 раз

Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08

Сообщение BAXI - Volga » 11 янв 2017, 17:17

Скорее всего у Вас система отопления небольшой протяжённости, а поскольку насос имеет постоянную скорость вращения, то скорость движения теплоносителя по системе высокая и это приводит к гидравлическому шуму
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Сотрудник Представительства
Сотрудник Представительства
Сообщения: 2272
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 79 раз
Контактная информация:

Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08

Сообщение BAXI-Ural » 11 янв 2017, 19:49

andrei63 писал(а):Источник цитаты При остановке котла моментально пропадает

При выключении горелки или насоса?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
+7 912 647 1684

#4

Автор темы
andrei63
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:44
Мой котел: baxi main four 240 f

Шум в трубах (baxi main four 240 f). Параметр F08

Сообщение andrei63 » 11 янв 2017, 23:58

BAXI-Ural писал(а):Источник цитаты При выключении горелки или насоса?

При выключении насоса

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Bahus писал(а):Источник цитаты Настройка ни причем. Думаю теплообменник по контуру отопления подзабился (это навскидку). Давно котел работает-то?
Локализовать бы звук.

Котел работает неделю.
BAXI - Volga писал(а):Источник цитаты Скорее всего у Вас система отопления небольшой протяжённости, а поскольку насос имеет постоянную скорость вращения, то скорость движения теплоносителя по системе высокая и это приводит к гидравлическому шуму

Ранее этого не было. Заметил шум через несколько минут после изменения параметра F08.

#5

  • Similar Topics
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ECO Four 24 F на трубах ГВС в котле образуется конденсат в чем дело?
    igor zhigulin » 19 июл 2016, 21:57 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    6
    387
    RADAR Перейти к последнему сообщению
    20 июл 2016, 23:15
  • BAXI ECO COMPACT 24F. параметр F11
    aleshka220 » 14 окт 2016, 09:49 » в форуме Программирование настроек
    13
    749
    Tempelfeld Перейти к последнему сообщению
    02 ноя 2016, 16:39
  • Baxi EcoFour 1.24: параметр F03 и другие Вложения
    dmik » 23 фев 2016, 22:03 » в форуме Программирование настроек
    3
    943
    bullet0823 Перейти к последнему сообщению
    27 авг 2016, 16:24
  • Изменил параметр F10
    mnbvcxzasdf » 18 ноя 2016, 21:09 » в форуме Другие вопросы
    5
    255
    mnbvcxzasdf Перейти к последнему сообщению
    21 ноя 2016, 18:09
  • Nuvola 3 comfort с рециркуляцией ГВС и параметр F03
    sinoz » 04 сен 2016, 00:44 » в форуме Другие вопросы
    1
    152
    BAXI - Volga Перейти к последнему сообщению
    04 сен 2016, 17:20

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции