Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение dsb » 17 июн 2016, 23:39

с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
Изображение

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение plehan » 18 июн 2016, 14:37

dsb писал(а): с красным расширительным бачком понятно...0.85атм при слитой воде.
как быть со вторым бачком?как правильно накачать? на нем написано 2.5атм.
-0.85 атм.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение garry » 19 июн 2016, 00:33

А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение plehan » 19 июн 2016, 12:40

garry писал(а): А нам говорили 2,5 качать типа рабочее на хвс 3 типа считается
- я прошляпил ! Бак ГВС ведь ,я думаю ниже рабочего давления на вводе ХВС . Я делал так на вводе ХВС имеем 2 бар , в баке ГВС 1.8 бар - это все делалось для отдельно стоящего БК.
Считаться оно может и 3 бар. , но у водоканала свои как правило планы на давление в сети :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Vadim V.
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vadim V. » 03 авг 2017, 10:40

Здравствуйте!
Ушло давление из бачков расширительных (4 года) , обязательно ли сливать систему или есть варианты без слива , вроде бы слив теплоносителя (вода) и залив новой не приветствуется или я ошибаюсь?
И как качать бачок для ГВС ? тоесть сливать воду из бака , какие там ньюансы?

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение BAXI - Volga » 03 авг 2017, 10:59

достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
давление воздуха должно быть на 0,2 бар меньше чем рабочее давление в системе отопления
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6

Vadim V.
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vadim V. » 03 авг 2017, 11:14

А как быть с бачком ГВС ?

#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение BAXI - Volga » 03 авг 2017, 11:19

с бачком ГВС ситуация наоборот, давление выставить на 0,2 больше чем рабочее давление в системе холодного водоснабжения
Перед накачиванием, давление в системе нужно сбросить
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение plehan » 03 авг 2017, 13:43

BAXI - Volga писал(а): с бачком ГВС ситуация наоборот
- этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Vadim V.
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vadim V. » 03 авг 2017, 15:00

plehan писал(а): этот бак подключен именно уже к ГВС линии и баку ?
Да как то на схеме я этот бачёк расширительный и не смог найти или плохо смотрел....

#10

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение plehan » 03 авг 2017, 18:08

Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6483
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 623 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus » 03 авг 2017, 18:13

Картинка в начале темы. Красный - расширительный на отопление, серый под ним - ГВС. У вас та же модель.
Метода обслуживания бака.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

bullet0823
Старожил
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 46 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение bullet0823 » 03 авг 2017, 21:33

BAXI - Volga писал(а): достаточно сбросить давление, всю воду сливать не обязательно...
сбрасываем, подкачиваем, давление растет, опять сбрасываем, подкачиваем... если бак не отсекается... сколько циклов?)

#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3918
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение BAXI-Ural » 04 авг 2017, 09:03

Задача - чтоб в рабочем состоянии в баке оказалось примерно 20%.
Сделать это можно по-разному.
Если бак полный, слить из него 80%, подставив под котел мерную емкость и переодически подкачивая. Затем закрыв слив, докачиваем давление воздуха до рабочего.
Если заполненость бака неизвестна, то сливаем бак полностью,подкачивая, пока не перестанет литься. Закрываем вентиль, докачиваем воздух до 80% от рабочего, подпитываем теплоносителем...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение BAXI - Volga » 04 авг 2017, 12:37

plehan писал(а): Меня интересует почему на 0,2 выше рабочего - с чем это связано ?
Денис это связано с простой физикой: если давление в системе водоснабжения 3 бар и мы по аналогии с баком отопления выставим 2,8 бар, то при подаче холодной воды бак заполнится водой. после чего водонагреватель начнёт свою работу, а полезного объёма расширения уже и нету...., поэтому расширительный бак для ГВС накачивается больше на 0,2бар. Не путать с гидроаккуумулятором на ХВС!!!!!!!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#15

Vadim V.
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vadim V. » 04 авг 2017, 13:57

С системой отопления вродебы всё сделал нормально.
А по ГВС есть вопросы, правильно ли я сбрасывал давление перед подкачкой бачка? - перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды , это всё или ещё надо что то делать ? И подскажите где кран сброса воды из бойлера ?
п.с. В руководстве по эксплуатации на стр.50 кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар. , каким образом крутится этот кран?
Вложения
20170803_172126.jpg
20170803_171616.jpg
Последний раз редактировалось Vadim V. 04 авг 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.

#16

TanyaP
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 14:34
Мой котел: BAXI Slim 1.490 IN + BAXI Slim UB 120
Благодарил (а): 2 раза

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение TanyaP » 04 авг 2017, 14:50

несколько лет назад тоже мучались этой проблемой - вот нашла в сети инструкцию, теперь каждый год не напрягаясь - подряд по пунктам:
Как правильно качать воздух в расширительном баке:
1. Сначала выключить газовый котел!
2. Перекрыть кран перед расширительным баком.
3. Открыть сливной кран - для слива воды вкрутить в него гибкий шланг, сначала можно сливать в ведро, в конце (остатки) – в отверстие в полу.
Чтобы вода вытекала – нажимать на штырек ниппеля (открутив колпачок вверху бака).
4. Когда вода вытекать перестанет, подключить насос (автомобильный от прикуривателя) к ниппелю – и качать пока выходят остатки воды.
5. Отключить насос, спустить воздух (нажав на штырек ниппеля).
6. Подключить насос и накачать до давления 1.2-1.3 бар (если автомобильный насос перекачает лишнего, выпустить воздух, проверяя давление ручным манометром с крупной шкалой).
7. Закрыть сливной кран.
8. Открыть кран справа от бака.
9. Запитать систему водой до давления 1,8-2 Бар.
10. Включить газовый котел.

#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6483
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 623 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus » 04 авг 2017, 19:13

TanyaP, спасибо, что еще раз описали методу. Согласен со всем, кроме давления. Но у вас может система другая (смотрю 49-й Слим стоит).
Но тут речь-то не про экспанзомат отопления, а про бак ГВС. Там есть нюансы.
Vadim V. писал(а): перекрыл подачу холодной воды и открыл на смесителе кран горячей воды
Нет. У вас в этом случае система уже открыта. Только качать.
Vadim V. писал(а): кран показан на месте "подрывного" на фото красная ручка 8 бар.
Я бы не стал аварийником воду сливать. После нескольких срабатываний клапан под замену. Практика показала. Держать перестают. А вообще - красная головка поворачивается по направлению нарисованной стрелки. Пружина отжимается, далее щелчок и клапан опять закрыт. Можно попробовать чуть-чуть провернуть бошку (до щелчка). Вода будет сливаться (смеситель открытым держать ибо вакуум будет). После слива головку отпустить. Но есть вероятность, что под седло все-равно какая-нибудь дрянь попадет и клапан сопливиться начнет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#18

Vadim V.
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Vadim V. » 05 авг 2017, 13:41

Bahus писал(а): Я бы не стал аварийником воду сливать.
Так я и не предлагал это делать :? , я совета спросил - где в котле расположен кран слива воды из бойлера?
И фото приложил , да бы спецы показали.

#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6483
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 623 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus » 05 авг 2017, 16:17

Я с Нуволами плохо знаком. Вроде нет там. Поэтому перекрыть холодную, затем смеситель на слив. Останется с нулевым давлением. Высотой бака можно пренебречь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#20

Gdalex
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 46

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Gdalex » 13 сен 2017, 08:18

Добрый день! Если при накачке расширительного бачка слышно, как булькает воздух, то, как я понимаю, кирдык мембране. Котлу всего 5 лет. Жаль.
Отсюда вопрос знатокам: меняется ли отдельно мембрана или весь бачок под замену? Котел BAXI Luna 3 Comfort. Без демонтажа котла поменять бачок реально? Не хотелось бы трогать газовую магистраль.
Ёжики не колются, только бухают иногда :)

#21
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6483
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 623 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus » 13 сен 2017, 15:19

Кирдык мембране, если из-под золотника вода пойдет.
Мембран отдельно нет.
Без демонтажа можно. Если коаксиал уходит назад, тогда его придется снять. Ну и до потолка если недалеко - бак не вытянется (через верх вынимать).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#22

Gdalex
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 22:14
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 2 раза
Возраст: 46

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Gdalex » 14 сен 2017, 08:55

Спасибо большое. Коаксиала нет - нержавейка в жесткой сцепке вверх через колено (сумбурно описал, но так и есть). До потолка от котла больше метра, так что, думаю, хватит места. Я так понял после детального осмотра, что нужно только открутить снизу гайку с соединительного патрубка и все. Я прав?
Ёжики не колются, только бухают иногда :)

#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6483
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 623 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Bahus » 14 сен 2017, 09:49

Кроме гайки патрубка там еще контргайка для фиксации бака на кронштейне. Да вроде и всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#24

slavyan007
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2018, 12:14
Откуда: Орел
Мой котел: Baxi Nuvola Comfort 3

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение slavyan007 » 16 сен 2018, 12:20

Добрый день! Вопрос в дополнении к вопросу автора темы: стад проверять расширительные бачки . РБ системы отполения -красный - при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть. По РБ горячей воды все ок. Стоит ли беспокоиться и надо что-то делать ? Спасибо

#25
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 205 раз
Поблагодарили: 81 раз
Возраст: 41
Контактная информация:

Как правильно накачать расширительные бачки?

Сообщение Komyshov » 16 сен 2018, 13:56

"при откручивании колпачка ниппель начинает шипеть."
Золотник проверить, меняется на автомобильный
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как правильно отключить на лето ZONT H1B
    17 Ответы
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 авг 2019, 10:06

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя