• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Ikuzmin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 20:03
Мой котел: baxi mainfour 240f

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Сообщение Ikuzmin » 01 ноя 2016, 20:24

Уважаемые специалисты
на котле mainfour 240f на четвертом году эксплуатации потек теплообменник.
Признаки протечки уже были заметны на втором году при обслуживании. Этим летом начало раз в неделю падать давление в системе, при обслуживании открылось следующее
вид сверху
IMG_20161031_204422184.jpg
вид снизу
IMG_20161031_204456004.jpg
теплообменник поменял, но теперь хочется понять
1. это нормально раз в четыре года менять теплообменник?
2 такое впечатление что протекает по шву, что может быть причиной?
3. можно ли запаять?

#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 592
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 46 раз

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Сообщение bullet0823 » 01 ноя 2016, 20:51

почистить, запаять, проверить

#2
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 74 раза
Возраст: 32
Контактная информация:

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Сообщение Olegbez » 01 ноя 2016, 21:28

bullet0823 писал(а): почистить
Теплообменник пободной конструкции прочистить невозможно. Трубки - параллельные, а не зависимая змейка. Бестолковое занятие.
bullet0823 писал(а): запаять
Место припоя со временем снова даст течь. На практике хватает на полгода.
По факту при распиле увидите забитые наглухо отверстия, потому пламя и сжигает его что теплосъем водой отсутствует.

#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Диагноз мастера
    13 Ответы
    711 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    17 апр 2019, 00:39
  • Ищу теплообменник вторичный
    androno12 » 20 сен 2019, 22:58 » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    158 Просмотры
    Последнее сообщение androno12
    21 сен 2019, 17:56
  • Продам теплообменник JJJ 5695880
    Teplomax » 26 янв 2019, 20:30 » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    520 Просмотры
    Последнее сообщение Teplomax
    26 янв 2019, 20:30
  • Лопнул чугунный теплообменник
    алексанпр » 30 авг 2019, 20:30 » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    463 Просмотры
    Последнее сообщение алексанпр
    01 сен 2019, 08:20
  • Течет теплообменник mainfour 240
    Aristokrat26 » 28 янв 2019, 20:40 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1228 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    04 фев 2019, 14:58

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя