Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

Здравствуйте. Котел Eco-5 Compact. Теплоком. Газ 170/130. Заземление от газовой трубы. Выскакивает периодически ошибка E42. Что делать? Поможет ли штыревое заземление?

#1

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): Заземление от газовой трубы
Улыбнуло. На газовые трубы газовщики специально потенциал заводят для защиты от коррозии. А народ ставит изолирующие вставки на свою трубу перед котлом из-за этого. А вы "заземление"... :D

#2

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

Большой потенциал заводят?) У меня 1В

#3

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): У меня 1В
И вы решили на него заземлиться... :D Раз он есть хоть какой-то, значит "землей" там и не пахнет...

#4

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

не, меня на ремонт вызвали)

#5

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение Игорь-2 »

bullet0823 писал(а): не, меня на ремонт вызвали)
Тогда требуйте от хозяина наличия нормального заземления в месте установки котла, чтобы он работал.

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Eco-5 Compact E42

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

BAXI-Ural писал(а):
bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Сделать tn-c-s, потом поменять плату, вентилятор. Такая последовательность?

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Eco-5 Compact E42

Сообщение BAXI-Ural »

bullet0823 писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
bullet0823 писал(а): ски ошибка E42
Начать читать руководство....
Сделать tn-c-s, потом поменять плату, вентилятор. Такая последовательность?
Нет... сначала почитать руководство... ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

Автор темы
bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Eco-5 Compact E42

Сообщение bullet0823 »

диафрагму проверить?

#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Eco-5 Compact E42

Сообщение BAXI-Ural »

Теплее... но с электрикой тоже разобраться...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Свист котла eco compact
    Alex compact » 06 дек 2019, 04:29 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4 Ответы
    874 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    08 дек 2019, 10:40
  • E01 котел ECO5 Compact 1.24F
    MaximМаксим » 02 дек 2019, 10:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 дек 2019, 19:42
  • duo-tec compact 1.24 и режимы работы
    Diver » 05 ноя 2019, 17:46 » в форуме Программирование настроек
    30 Ответы
    6896 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    26 ноя 2019, 12:50
  • Не греет baxi eco 5 compact
    Monti3 » 24 сен 2019, 16:00 » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Armen Asatryan
    27 окт 2019, 16:10
  • Duo Tec Compact Автоматическая калибровка.
    sevenspeed » 02 окт 2019, 22:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение sevenspeed
    02 окт 2019, 22:11

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей