Котел не греет дом.

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Ответить

Автор темы
ivldenis
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 3 раза

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 09:16

Доброе утро. Дом каркасник 130кв.м. До прошлой недели дом протапливал электрокотел protherm 9k. В пятницу провели газ и систему переключил на котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi с бойлером. Сегодня утром было минус 10 и в доме было заметно холодно. Панель показывала температуру воздуха 28гр. Температура контура отопления 65гр. Я бы согласился с тем, что у меня может плохое утепление дома, если бы и электрокотел не протапливал. Но protherm справлялся спокойно и с двадцати градусами мороза. Может что не так в настройках котла? Когда переключил на газовый котел, с самого начала и до сих пор он работает в таком режиме.... Включает газ, примерно на минуту, потом выключает. В таком режиме он работает с самого старта, даже когда в системе еще не было нужно температуры и требовалась не поддержка температуры, а прогрев.

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4825
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

Котел не греет дом.

Сообщение RADAR » 22 фев 2019, 09:20

ivldenis писал(а):
22 фев 2019, 09:16
Панель показывала температуру воздуха 28гр.
это заметно холодно?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2

Автор темы
ivldenis
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 3 раза

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 09:24

Панель стоит в самом котле. Там теплее.

#3
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4825
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

Котел не греет дом.

Сообщение RADAR » 22 фев 2019, 09:27

по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 600 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение Bahus » 22 фев 2019, 09:28

Тогда ambon=0.
Не предусматривается работа датчика температуры выносной панели, если она установлена на котле. Именно по этой причине.
Если хотите рулить по температуре помещения - выносите панель в адекватное место. Иначе устанавливайте работу котла по температуре теплоносителя.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

Автор темы
ivldenis
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 3 раза

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 09:41

Понял. Спасибо, попробую.

Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
В инструкции нашел:
установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.

Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3868
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 283 раза
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение BAXI-Ural » 22 фев 2019, 12:44

И перемычку....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
ivldenis
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 3 раза

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis » 22 фев 2019, 12:48

про перемычку там же нашел. ее нет по моему. вечером гляну.

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 600 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Котел не греет дом.

Сообщение Bahus » 22 фев 2019, 13:44

ivldenis писал(а):
22 фев 2019, 10:03
Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
В F-параметры по другому заходить. Соседний параграф инструкции, если не ошибаюсь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

Автор темы
ivldenis
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 май 2017, 07:09
Благодарил (а): 3 раза

Котел не греет дом.

Сообщение ivldenis » 23 фев 2019, 10:53

AMBON бы выставлен в ноль. Перемычку поставил, поменял значения F10 и MODUL. Тепло.

#10
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4825
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 233 раза
Возраст: 44

Котел не греет дом.

Сообщение RADAR » 23 фев 2019, 12:50

Ну вот и добренько... :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел не греет
    Назиф » 02 янв 2019, 22:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    358 Просмотры
    Последнее сообщение Назиф
    02 янв 2019, 23:19
  • Котел (Luna 3 Comfort) не греет ГВС
    fatherboard » 08 фев 2019, 21:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    499 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    09 фев 2019, 21:01
  • Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
    9 Ответы
    1020 Просмотры
    Последнее сообщение lomakin_anton
    09 окт 2018, 21:40
  • Долго греет отопление
    Serygan1987 » 08 ноя 2018, 13:54 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5 Ответы
    631 Просмотры
    Последнее сообщение Serygan1987
    09 ноя 2018, 17:20
  • Baxi luna3 310 fi не греет ГВС
    brik66 » 08 янв 2019, 07:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    534 Просмотры
    Последнее сообщение brik66
    09 янв 2019, 14:57

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость